影響電線電纜使用的壽命有那幾個因素
我國電力的普及程度已經非常高了,各行各業的生產制造都離不開電力,電力就離不開電纜,那么電纜的使用壽命就直接影響生產的安全,電纜使用壽命是由護套材料的氧化誘導期決定的,一般電纜設計使用30年,實際壽命遠遠大于此值。云南電投線纜有限公司,昆明銅芯電纜,昆明架空線。昆明控制電纜,云南高壓電纜廠。
電線電纜老化故障的最直接原因是絕緣降低而被擊穿。導致電纜絕緣降低的兇素很多,根據實際運行經驗歸納了以下幾種情況。云南高低壓電纜廠。
外力損傷,由近幾年的運行分析來看,尤其是在經濟高速發展中的今天,現在相當多的電纜故障都是由于機械損傷引起的。
絕緣受潮,這種情況也很常見,一般發生在直埋或排管里的電纜接頭處。比如:銅芯電纜接頭制作不合格和在潮濕的氣候條件下做接頭,會使接頭進水或混入水蒸氣,時間久了在電場作用下形成水樹枝,逐漸損害電纜的絕緣強度而造成故障。
化學腐蝕,電線電纜直接埋在有酸堿作用的地區,往往會造成電纜的鎧裝、鉛皮或外護層被腐蝕,保護層因長期遭受化學腐蝕或電解腐蝕,致使保護層失效,絕緣降低,也會導致電纜故障。長期過負荷運行,超負荷運行,由于電流的熱效應,負載電流通過電纜時必然導致導體發熱,同時電荷的集膚效應以及鋼鎧的渦流損耗、絕緣介質損耗也會產乍附加熱量,從而使電纜溫度升高。長期超負荷運行時,過高的溫度會加速絕緣的老化,以至絕緣被擊穿。尤其在炎熱的夏季,電纜的溫升常常導致電纜絕緣薄弱處首先被擊穿,因此在夏季,電纜的故障也就特別多。
電纜接頭故障,電線電纜接頭是電纜線路中蕞薄弱的環節,由人員直接過失(施工不良)引發的電纜接頭故障時常發生。施工人員在制作電纜接頭過程中,如果有接頭壓接不緊、加熱不充分等原網,都會導致電纜頭絕緣降低,從而引發事故。環境和溫度,
國標電纜所處的外界環境和熱源也會造成電纜溫度過高、絕緣擊穿,甚至爆炸起火。
其他因素,國標電纜本體的正常老化或自然災害等其他原因。云南電投線纜有限公司,昆明國標電纜,昆明橡套線纜廠。